(1)当d3点短路时,1主变保护动作,跳1DL和3DL,解除短路故障,不存在死区;

(2)当d2点短路时,1#线路保护动作,跳2DL和3DL,解除短路故障,不存在死区;

(3)当d1点短路时,1#线路保护动作,跳2DL和3DL,而2#主变保护不会动作,2线路经电缆继续向短路点提供短路电流,短路故障不能解除,存在主保护死区,可由断路器失灵保护解决。