北京哪有白癜风专科医院 http://m.39.net/pf/bdfyy/bdfzj/张工培训您身边的注考专家
短路电流按运行方式分为,最大运行方式下的短路电流和最小运行方式下的短路电流,分别用于计算继电保护装置的整定值和灵敏系数。那么,什么是最大运行方式?什么是最小运行方式呢?
(1)最大运行方式:是系统在该方式下运行时,具有最小的短路阻抗值,发生短路后产生的短路电流最大的一种运行方式。一般根据系统最大运行方式的短路电流值来校验所选用的开关电器的稳定性。
(2)最小运行方式:是系统在该方式下运行时,具有最大的短路阻抗值,发生短路后产生的短路电流最小的一种运行方式。一般根据系统最小运行方式的短路电流值来校验继电保护装置的灵敏度。
(3)简单理解:短路电流最大的就是最大运行方式,短路电流最小的就是最小运行方式,一般在选择设备及系统刚投运时,工程设计要考虑。
下一期讨论变压器并列与合环的区别。
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇