苦丁茶说注电第十期电流互感器位置设计 [复制链接]

1#

按上图接线,在断路器与CT之间形成了死区。该变电站某年6月23日发生了事故。当断路器故障时,kVII母及kV七罗I线相关保护均判为区外故障,保护拒动,造成kV**变kVI、II段母线失压,扩大了事故。正确接法应使线路保护和母线差动保护交叉重叠,使母线和线路的保护范围均覆盖到断路器,见下图。