如果考题不给发电机功率因数怎么办?实际上,多本规范和系统手册都给出了发电机功率因数的取值,可是这些规范说法不一,到底以哪本规范为准呢?
1、依据GB/T-表4、表5:
空冷发电机功率因数:0.8、0.85
氢冷和水冷发电机功率因数:0.85、0.9
2、依据SD-第5.10.1条:
送端发电机功率因数:0.9
受端发电机功率因数:0.85~0.9
直流输电送端发电机功率因数0.85
交直流混送发电机功率因数0.85~0.9
3、DL/T-第7.2.3条:
送端发电机功率因数:0.9
受端发电机功率因数:0.85~0.9
直流送端发电机功率因数:0.9
4、依据GB-第3.3.1-5条:
送端发电机功率因数:0.9
受端发电机功率因数:0.85~0.9
直流输电送端发电机功率因数0.85~0.9
5、系统手册P,表8-4:有功容量、无功容量及功率因数:
按国家标准优先于行业标准,且考虑规范发布时间的先后顺序,在选择发电机功率因数时,应以B-为准,同时参考系统手册。