隔离开关作用,是用于隔离故障设备,形成可视断口。为避免功能重复造成资源浪费,通常不会将两组隔离开关串联使用。可是,桥形接线的跨条上,为什么设置了两组隔离开关串联在一起呢?用一组不行吗?

(1)外桥接线中的跨条上的隔离开关,应当与两回线路中在桥内侧的隔离开关连锁,如果线路隔离开关是合上的,桥上的隔离开关就不能合上,否则是将两回线路并接了。由于桥的两侧都有线路,桥上如果只有一个隔离开关要实现上述连锁要求是互相矛盾的,在连锁回路上无法做到,所以只能在桥上装两个隔离开关,各与一侧的进线隔离开关连锁。

(2)在桥形接线的跨条上,装设两组隔离开关是为了检修方便。如果只有一组隔离开关,检修隔离开关时,势必两条线路均停电;安装两组隔离开关之后,检修其中一组时,仅停一个回路。

以上两种说法,个人倾向于后者。