对双母线接线方式,母联断路器仅在一侧安装一组电流互感器。当母联断路器与电流互感器之间发生故障,依靠各类原理构成的母线保护均不能有效地切除故障,这就是母联断路器与电流互感器之间存在保护死区。
解决方法:
(1)母联断路器与电流互感器之间的故障,通过母线保护和母联断路器死区保护最终切除故障,造成两段运行母线全部断路器跳闸,即全部停电。(现采取方案)
(2)发生母联断路器与电流互感器之间的故障,经对故障判断后跳开母联断路器和靠近母联断路器电流互感器侧母线,仅一条母线停电。(通过二次解决)
(3)母联断路器电流互感器两侧均安装电流互感器,仅一条母线停电。但成本较高。(通过一次解决)
那么,母联断路器死区保护是什么呢?下回分解。
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇