主接线挑错题中,接地开关错误也是比较多见的,与隔离开关相比,接地开关配置原则相对简单。

(1)66kV及以上配电装置,隔离开关的接地开关:断路器两侧隔离开关靠断路器侧,线路隔离开关靠线路侧,变压器进线隔离开关的变压器侧,应配置接地开关。66kV及以上电压等级的并联电抗器应配置接地开关。(DL/T-第5.1.7条)

(2)屋外配电装置,每段母线上应装设接地开关或接地器。(DL/T-,5.1.8)

(3)与GIS配电装置连接并需单独检修的电气设备、母线和出线,均应配置接地开关。一般情况下,出线回路的线路侧接地开关和母线接地开关应采用具有关合动稳定电流能力的快速接地开关。(DL/T-第5.2.1条)